标题: 电力危害,电路短路所有漏保与空开全部未起作用
之前做智能家居改造
从狗东上买的牌子漏保和空开

新房由于热得快是临时接的,所以线路接头应该是没承受住
线缆都是6方的
接头质量差了一些

很奇怪的是

所有的漏保空开为什么没动作?
不管是32A还是10A的,全部没动作
当时接头都劈里啪啦的冒火光了


最后是电力总电箱里的漏保 掉闸了

研究了一段时间,难道是买到的都是假货?
作者: syuraking    时间: 2024-7-10 21:29
假货无疑问,电网的总开关至少是63A的,如果他跳了,足够证明你家里的就是摆设
作者: DMengbi    时间: 2024-7-10 21:31
syuraking 发表于 2024-7-10 21:29
假货无疑问,电网的总开关至少是63A的,如果他跳了,足够证明你家里的就是摆设 ...

但是毕竟是京东的货
还是自营
这个价格真有必要还要造假吗?
哎,头疼死了,还要重新弄
作者: wange008    时间: 2024-7-10 21:51
有可能你总闸那个比你买的灵敏
作者: Quantumult    时间: 2024-7-10 21:58
德力西?
作者: 986285227    时间: 2024-7-10 22:05
不是有测试开关吗 按一下试试
作者: 阿珍,你来真的    时间: 2024-7-10 23:02
漏报上不是写了每月要按一次吗,你不测试的吗,虽然我不会每月按一次,但我会一年按一次,失灵的就重新买个换一下.
作者: qqlikeho    时间: 2024-7-10 23:03
跳闸只会跳最低的那个。 跟真假货有什么关系?
作者: —。—    时间: 2024-7-10 23:28
首先你先说说你这些都用了多久!!  其次最近一次测试漏保是几时!!
如果按照你说的情况来看
你内部从“热得快”开始  到电网总闸这一条链路过去的所有漏保 空开全部有问题
作者: bax    时间: 2024-7-10 23:34
你买的不是漏保是普通隔离开关吧,这俩长得一样但价格不一样
作者: sxlcolin    时间: 2024-7-10 23:52
我的前几天也出问题了,京东买的138那个,公牛的,不会是歪货吧
作者: FreeDog    时间: 2024-7-11 00:17
有没有可能有地方线接错了… 这玩意结构又不复杂。
作者: haode    时间: 2024-7-11 02:52
我家的漏电开关只跳总闸。
厨房的插座,有次烧开水,出了问题,不知道哪里漏电了,厨房其中烧开水的那插座冒烟了,竟然直接把开水壶的插头给粘住,都是直接跳总闸。
总闸旁边的厨房保险闸没单独跳闸。成了摆设了,这是什么原因
作者: 夜不眠    时间: 2024-7-11 04:21
开发商偷工减料了
作者: 32MB.CN    时间: 2024-7-11 05:50
1,你确定你买的是漏保不是空开。
作者: vagrant    时间: 2024-7-11 07:27
先看看你的开关有没有接地,总闸跳是因为总闸肯定接地了,其他开关就不一定接了,而且自己接的就更容易漏掉地线。还有一种可能是总闸跳也许是因为负载太大了,过了限值。
作者: host0108    时间: 2024-7-11 08:27
漏保还有假的?总闸都跳了肯定过载了,先检查下火线零线对地电压吧。这种大部分都是接地不行不工作。