RN DC2所在的数据中心停电没有UPS和备用发电机吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2025-6-30 03:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
停了那么久?到底是没电还是网络问题?
2#
发表于 2025-6-30 03:33:11 | 只看该作者
等开机了换了唉,等了好几个小时了!
3#
发表于 2025-6-30 03:40:34 来自手机 | 只看该作者
停电,隔壁cc机房不也炸了吗。ups哪供得起那么多服务器用电,顶多供几台关键设备。
4#
发表于 2025-6-30 04:04:18 | 只看该作者
DataCenter 发表于 2025-6-30 03:40
停电,隔壁cc机房不也炸了吗。ups哪供得起那么多服务器用电,顶多供几台关键设备。 ...

停电停那么久,也不提前发停电公告 ?
5#
发表于 2025-6-30 04:34:29 | 只看该作者
nic2013 发表于 2025-6-30 04:04
停电停那么久,也不提前发停电公告 ?

突发故障哪来的通告……
6#
发表于 2025-6-30 05:09:36 | 只看该作者
DataCenter 发表于 2025-6-30 04:34
突发故障哪来的通告……


每天不巡检的吗,每个月不灾备演练的吗    太糟糕了,比鲍勃还糟糕
7#
发表于 2025-6-30 05:42:16 | 只看该作者
DataCenter 发表于 2025-6-30 03:40
停电,隔壁cc机房不也炸了吗。ups哪供得起那么多服务器用电,顶多供几台关键设备。 ...

UPS确实不行,但是柴油发电机和至少满足全机房48小时电量的燃料储存应该是所有T2及以上数据中心的标配
8#
发表于 2025-6-30 06:00:39 | 只看该作者
shc 发表于 2025-6-30 05:42
UPS确实不行,但是柴油发电机和至少满足全机房48小时电量的燃料储存应该是所有T2及以上数据中心的标配 ...

https://edgecentres.com/locations/united-states/
巧了,他们刚好是T3或T4机房
By focusing on Tier 3 and Tier 4 markets, Edge Centres is tapping into an underserved reserve of customers across the US and the rest of North America, from coast to coast.
别忘了上月刚把QN整倒闭
9#
发表于 2025-6-30 11:21:51 | 只看该作者
有点神奇,CC跟RN难道不是同一个机房么?为啥CC没停,RN停了这么久